拙宅は、最上階に位置してます。
入居から今までに5回の雨漏りと補修を行なっていますが、現在の防水層(ビニールシート防水)を突破し断熱層に浸水している箇所が散見されます。当方で最初の雨漏りから現在に至るまでの防水施工の様子を記録した写真・動画を観察しある程度の漏水箇所の仮説を立案し現在検証中です。
もし、屋上がある居宅にある方で、雨漏りでお悩みの方は、投稿またはWebサイトマスターまでメールでご連絡ください。
少なくとも、C棟西最上階部の防水損傷箇所は把握しております。
拙宅以外にも、ドレン(排水溝)への溜水は複数存在しており、クラックによる室内浸水(雨漏で現れる)がなくとも、西側リビング上部だけがカビの発生が多いなどの症状として現れているかもしれません。
<一番最近の拙宅リビングの雨漏りの様子>
<屋上のドレン周りの防水層の下への浸水>
<過去の絆創膏修理とはちがい完全交換しましたが2日で浸水しました>
最初に発生した雨漏事故(2005年)から、交渉を重ねやっと根本まで切開し補修したのですが、自身のみでの観察・検証・工法確認、部分補修では限界のようです。17年間対峙し疲れ果てました。以後も継続して行くつもりですので、情報提供もさせて頂きます、全く逆に「XXXXので完全に治った」などの事例をお持ちの方は、情報共有させてください。